一般來說,以防止觸電為目的的漏電保護裝置宜采用高靈敏度,快速型漏電裝置。漏電保護裝置應按人體觸電安全性考慮,動作電流與時間乘積以30毫安秒為宜。并應定期定專人檢查。
57 安裝漏電保護器有哪些要求?
(1)漏電保護器安裝時,應檢查產品合格證、認證標志、試驗裝章,發現異常情況必須停止安裝。
(2)漏電保護器的保護范圍應是獨立回路,不能與其他線路有電氣上的連接。一臺漏電保護器容量不夠時,不能兩臺并聯使用,應選用容量符合要求的漏電保護器。
(3)安裝漏電保護器后,不能撤掉或降低對線路、設備的接地或接零保護要求及措施,安裝時應注意區分線路的工作零線和保護零線。工作零線應接入漏電保護器,并應穿過漏電保護器的零序電流互感器。經過漏電保護器的工作零線不得作為保護零線,不得重復接地或接設備的外殼。線路的保護零線不得接入漏電保護器。
(4)在潮濕、高溫、金屬占有系數大的場所及其它導電良好的場所,必須設置獨立的漏電保護器,不得用一臺漏電保護器同時保護二臺以上的設備(或工具)。
(5)安裝不帶過電流保護的漏電保護器時,應另外安裝過電流保護裝置。采用熔斷器作為短路保護時,熔斷器的安秒特性與漏電保護器的通斷能力應滿足選擇性要求。
(6)漏電保護器經安裝檢查無誤,并操作試驗按鈕檢查動作情況正常,方可投入使用。
58 防直擊雷保護有哪些措施?
直擊雷保護措施:①避雷針:避雷針用來保護工業與民用高層建筑以及發電廠、變壓所的屋外配電裝置、輸電線路個別區段、在雷電先導電路向地面延伸過程中,由于受到避雷針畸變電路的影響,會逐漸轉向并擊中避雷針,從而避免了雷電先導向被保護設備,擊毀被保護設備和建筑的可能性。由此可見,避雷針實際上是引雷針,它將雷電引向自己,從而保護其它設備免遭雷擊。②避雷線:避雷線也叫架空地線,它是沿線路架設在桿塔頂端,并具有良好接地的金屬導線,避雷線是輸電線路的主要防雷保護措施。③避雷帶、避雷網:在建筑物上沿屋角、屋脊、檐角和屋檐等易受雷擊部位敷設的金屬網格,主要用于保護高大的民用建筑。
59 防雷電波侵入可采取哪些措施?
防雷電波侵入措施:可采取在進戶處裝設避雷器、過電壓保護器,或將其金屬護物埋地長度不小于15m等辦法。所有防雷裝置及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等距離應大于3m,當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石,瀝青地面(50~80mm厚瀝青層,其寬度超過接地裝置2m),并有防止跨步電壓觸電的安全色標作警示。
60 屬于觸電危險性大的環境應具備哪些條件?
屬于觸電危險性大的環境:①潮濕(相對濕度大于75%);②有導電性粉塵;③金屬占有系數大于20%;④炎熱、高溫氣候;⑤有導電性地板。如金屬地板、土地板、水泥、磚地面等場所;⑥人既有與電氣設備金屬外殼接觸的可能,又有與其它導電性物質同時接觸的可能。