??? 57、在做停電措施時,應斷開停電設備各側斷路器、隔離開關的控制電源和合閘能源,閉鎖隔離開關的操作機構。(? T? )
??? 58、驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好;無法在有電設備上進行試驗時可不對驗電器進行驗證。( T )
??? 59、必須拉開隔離開關,小車開關應拉至“試驗”位置或“檢修”位置,停電設備的各端應有明顯的斷開點,或應有能反映設備運行狀態的電氣和機械等指示,不應在只經斷路器斷開電源的設備上工作。(T)
??? 60、高壓驗電必須戴絕緣手套。(T)
??? 61、對無法進行直接驗電的設備,可以進行間接驗電。即通過設備的機械指示位置、電氣指示、帶電顯示裝置、儀表及各種遙測、遙信等信號的變化來判斷。(T)
??? 62、反映設備斷開和允許進入間隔的信號、經常接入的電壓表等,可以作為設備無電壓的根據。( F )
??? 63、檢修母線時,檢修長度在10m 及以下的母線,最少裝設(??? )組接地線。
??? A、一組?????? B、二組?????? C、三組????? D、四組
??? 64、在室內配電裝置上,接地線應裝在該裝置導電部分的規定地點,該地點的油漆應刮去,并涂(????? )記號。
??? A、紅色????? B、綠色????? C、黃色????? D、黑色
??? 65、裝設接地線必須由兩人進行。若為單人值班,只允許使用接地刀閘接地。(T)
??? 66、成套接地線應由有透明護套的多股軟銅線和專用線夾組成,接地線截面不應小于25平方毫米。
??? 67、在全封閉的電氣間隔裝設接地線宜由運行人員配合檢修人員進行。(F)
??? 68、裝設接地線必須先接導體端,后接地端,接地線應接觸良好,連接可靠。拆接地線的順序與此相反。裝、拆接地線均應使用絕緣棒和戴絕緣手套,人體不應碰觸接地線。(F)
??? 69、如果線路上有人工作,應在線路斷路器和隔離開關操作把手上懸掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌。
??? 70、高壓回路上的工作,必須要拆除全部或一部分接地線后始能進行工作者(如測量母線和電纜的絕緣電阻,測量線路參數,檢查斷路器觸頭是否同時接觸),必須征得(???? )的許可,方可進行。
???? A、工作學科人??? B、工作負責人??? C、專責監護人??? D、運行值班人員
??? 71、在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器和隔離開關的操作把手上,均應懸掛(?????? )的標示牌。
A、止步、有電危險????? B、止步、有電危險??? C、禁止合閘,有人工作?? D、禁止合閘
??? 72、在室內高壓設備上工作,應在工作地點兩旁及對側運行設備間隔的遮欄上和禁止通行的過道遮欄上懸掛(???? )的標示牌。
A、止步、有電危險????? B、止步、高壓危險??? C、禁止合閘,有人工作?? D、禁止合閘
??? 73、現場工作人員可根據需要,移動或拆除遮攔和標示牌。( F )
? 第五章:線路作業時發電廠的安全措施
??? 74、線路的停送電均應按照值班調度員或有關單位書面指定的人員的命令執行。嚴禁約時停、送電。(T)
??? 第六章:帶電作業
?? 75、帶電作業應在良好天氣下進行。風力大于(?? )級時,不宜進行帶電作業。
??? A、5????????? B、6?????????? C、7???????? D、8
??? 76、帶電作業應在良好天氣下進行。濕度大于(?? )時,不宜進行帶電作業。
??? A、60%????????? B、70%?????????? C、80%???????? D、90%
??? 77、在特殊情況下,需在惡劣天氣進行帶電搶修時,應組織有關人員充分討論并編制必要的安全措施,經(????????? )批準后方可進行。
A、電廠主管生產的副廠長(或總工程師)?? B、電廠廠長??? C、運行值長? D、維修主任
??? 78、在帶電作業過程中如設備突然停電,作業人員應視設備仍然帶電。工作負責人應盡快與調度聯系,值班調度員未與工作負責人取得聯系前不得強送電。(T)
??? 79、進行地電位帶電作業時,220kV系統人體與帶電體間的安全距離不得小于(?? )米。
??? A、1.0米???? B、1.5米????? C、1.8米???? D、2.0米
??? 80、帶電作業可以使用以下繩索(??? )。
??? A、棉紗繩??? B、白棕繩??? C、鋼絲繩??? D、絕緣繩索
??? 81、220kV帶電更換絕緣子或在絕緣子串上作業時,應保證作業中良好絕緣子片數不得少于(? )片。
??? A、5????????? B、6?????????? C、8???????? D、9
??? 82、進行等電位作業時,220kV系統人體與接地體間的安全距離不得小于(?? )米。
??? A、2.5米???? B、3米????? C、5米???? D、8米
??? 83、等電位作業人員在作業中可以用酒精、汽油等易燃品擦拭帶電體及絕緣部分。(F)
??? 84、帶電作業工具應進行電氣試驗,預防性試驗每(??? )進行一次。
??? A、半年? B、一年?? C、兩年?? D、四年
??? 85、絕緣工具進行電氣預防性試驗時,220kV工器具應使用(?? )kV電壓進行1分鐘工頻耐壓。
??? A、250??????? B、440???? C、450??? D、600
??? 第七章:發電機和高壓電動機的檢修、維護工作
?? 86、發電廠主要設備(鍋爐、汽機、發電機)停電檢修,需要每天辦理工作票開工手續。(F)
??? 87、多個班組在發電機和與其直接連接的變壓器組上工作時,可填用一張工作票。(T)
??? 88、在同一機組、同一電壓等級的幾個電動機上依次工作時,可填用一張工作票。(T)
??? 89、發電機在檢修狀態其中性點接地刀閘必須斷開。(T)
??? 90、在發電機本體上拆開人孔門、發電機端蓋、氫冷器端蓋、溫度測量接線板等工作,
均應辦理工作票,由熟悉發電機性能結構的人員擔任(????? )。
??? A、工作班組成員?? B、工作負責人?? C、專職監護人??? D、工作許可人
??? 91、轉動著的發電機和與其直接連接的設備,如果未加勵磁,可以認為無電壓。(F)
??? 92、工作尚未全部終結,而需送電試驗電動機及其啟動裝置或變頻裝置時,應收回全部工作票并通知有關熱控、繼保、機械檢修人員后,方可送電。(T)
??? 第八章:變壓器的檢修、維護工作
?? 93、在運行中的變壓器瓦斯繼電器取氣時,必須一人操作一人監護,操作人要保證與帶電體的安全距離。(T)
??? 94、在變壓器油箱內工作時,使用的照明電源電壓不能超過(?? )V。
??? A、6???? B、12??? C、24??? D、36
??? 第九章:在六氟化硫(SF6)電氣設備上的工作
?? 95、工作人員進入SF6 配電裝置室,必須先通風(?? ),并用檢漏儀測量SF6 氣體含量。
??? A、10分鐘?? B、15分鐘?? C、半小時?? D、一小時
??? 96、工作區空氣中SF6 氣體含量不得超過1000μL/L。(T)
??? 第十章:在低壓配電裝置、低壓電動機和低壓導線上的工作
?? 97、低壓不停電工作,應站在干燥的絕緣物上,使用有絕緣柄的工具,穿絕緣鞋和全棉長袖工作服,戴手套和護目眼鏡。(T)
??? 第十一章:在繼電保護、自動裝置、通訊、儀表等二次回路上的工作
?? 98、二次系統上的工作內容可包含繼電保護、安全自動裝置、儀表和自動化監控等系統及其二次回路,以及在通信復用通道設備上運行、檢修及試驗等。(T)
??? 99、在繼電保護裝置、自動裝置上或附近進行打眼等振動較大的工作時,應采取防止運行中設備誤動作的措施,必要時經調度員或運行值班負責人同意,將繼電保護或自動裝置暫時停用。(T)
??? 100、繼電保護、自動裝置等做傳動試驗或一次通電時,應通知(???? ),并由工作負責人或由其指派人到現場監視,方可進行。
A、工作人員??? B、工作負責人??? C、專責監護人??? D、運行值班負責人
??? 101、所有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有一點且僅有一點永久性的、可靠的保護接地。(T)
??? 102、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,嚴禁將電流互感器二次側短路。(F)
??? 103、在帶電的電壓互感器二次回路上工作時,嚴禁將電壓互感器二次側短路或接地。(T)
??? 第十二章:電氣試驗
??? 104、高壓試驗工作不得少于(?? )人。
??? A、1??? B、2??? C、3??? D、4
??? 105、高壓試驗現場應裝設遮欄或圍欄,向外懸掛(???? )的標示牌,并派人看守。
??? A、止步、有電危險????? B、止步、高壓危險??? C、禁止合閘,有人工作?? D、禁止合閘
??? 106、使用鉗形電流表時,應注意鉗形電流表的電壓等級。測量時戴絕緣手套,站在絕緣墊上,不應觸及其他設備,以防短路或接地。(T)
??? 107、發電廠升壓站和變電站有系統接地故障時,不應測量接地網的接地電阻。(T)
??? 第十三章:電力電纜工作
?? 108、電纜井、電纜隧道應有充足的照明,照明電源應采?。?? )V的安全電壓,并有防火、防水、通風的措施。
??? A、6???? B、12??? C、24??? D、36
??? 109、在電纜井內進行作業時,電纜井口需有專人看守。(T)
??? 第十四章:其他安全措施
?? 110、使用攜帶型火爐或噴燈時,火焰與帶電部分的距離:電壓在10kV 及以下者,不得小于(??? )。不得在帶電導線、帶電設備、變壓器、油開關附近將火爐或噴燈點火。
??? A、1米??? B、1.5米?? C、2米?? D、3米
??? 111、使用攜帶型火爐或噴燈時,火焰與帶電部分的距離:電壓在10kV 以上者,不得小于(??? )。不得在帶電導線、帶電設備、變壓器、油開關附近將火爐或噴燈點火。
??? A、1米??? B、1.5米?? C、2米?? D、3米
??? 112、凡在離地面(???? )及以上的地點進行的工作,都應視作高處作業。
??? A、1米??? B、1.5米?? C、2米?? D、3米
??? 113、工作地點應有充足的照明,在操作盤、重要表計、主要樓梯、通道、機房、控制室等地點,還應設有事故照明。(T)
??? 114、高處作業應一律使用工具袋。較大的工具應固定在牢固的構件上,不準隨意亂放,上下傳遞物件應用繩索栓牢傳遞,嚴禁上下拋擲。(T)
??? 115、電氣設備發生火災時,應立即將有關設備的電源切斷,采取緊急隔停措施,然后進行滅火,同時立即報告相關負責人。(T)
??? 116、作業時使用的梯子應堅固完整,能承受作業人員及所攜帶的工具、材料在攀登時的總重量,梯階的距離不應大于(??? )。
??? A、0.4米??? B、0.5米?? C、1米?? D、2米
??? 117、工作人員必須登在距梯頂不少于(??? ) 的梯階上工作。
??? A、1米??? B、1.5米?? C、2米?? D、3米
??? 118、檢修動力電源箱的支路開關都應加裝剩余電流動作保護器(漏電保護器)并應定期檢查和試驗。(T)
??? 附錄A:緊急救護法
?? 119、觸電急救,首先要使觸電者迅速脫離電源,越快越好。(T)
??? 120、觸電者未脫離電源前,救護人員可以直接用手觸及傷員。(F)
??? 121、進行人工呼吸時,胸外壓每(? )次后吹氣2次,反復進行。
??? A、10次??? B、20次?? C、30次??? D、40次
??? 122、心肺復蘇應在現場就地堅持進行,不要為方便而隨意移動傷員,如確有需要移動時,搶救中斷時間不應超過(??? )。
??? A、半分鐘??? B、1分鐘?? C、2分鐘? D、3分鐘
??? 123、創傷急救原則上是(??? ),并注意采取措施,防止傷情加重或污染。
??? A、先搶救、后固定,再搬運???????????? B、先搬運、后搶救、再固定
??? C、先搬運、后固定、再搶救???????????? D、先搶救、后搬運、再固定
??? 124、搬運傷員時應使傷員平躺在擔架上,腰部束在擔架上,防止跌下。平地搬運時傷員頭部在后,上樓、下樓、下坡時頭部在上,搬運中應嚴密觀察傷員,防止傷情突變。(T)
??? 125、強酸或堿灼傷應立即用大量清水徹底沖洗,迅速將被侵蝕的衣物剪去。為防止酸、堿殘留在傷口內,沖洗時間一般不少于(??? )。
??? A、1分鐘??? B、2分鐘??? C、5分鐘??? D、10分鐘
??? 126、發現高溫中暑人員,應立即將病員從高溫或日曬環境轉移到陰涼通風處休息。用冷水擦浴,濕毛巾覆蓋身體,電扇吹風,或在頭部置冰袋等方法降溫,并及時給病人口服鹽水。(T)
?? 附錄C:登高安全工具試驗一覽表
??? 127、安全帶,進行靜負荷試驗應(?????????? )。
??? A、半年一次???? B、每年一次???? C、兩年一次???? D、四年一次
??
?
?