一、填空
??? 1、倒閘操作時,不允許將設備的電氣和機械防誤操作閉鎖裝置(解除),特殊情況下如需(解除),必須經過值長同意。
??? 2、帶電裝表接電工作時,應采取防止(短路)和(電弧灼傷)的安全措施。
??? 3、各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的(危險因素)、防范措施及(事故緊急處理措施)。
??? 4、凡在離地面(2)m及以上的地點進行的工作,都應視作(高處)作業。
??? 5、變壓器在運行中,其總損耗是隨負載的變化而變化的,其中(鐵耗)是不變的,而(銅耗)是變化。??
??? 6、隨著負載的變化,變壓器的效率也在發生變化。當(可變損耗)等于(不變損耗)時,其效率將最高。??
??? 7、電焊變壓器必須有較高的(電抗),而且可以(調節) ,其外特性應是(陡降)的。??
??? 8、絕緣處理工藝主要包括(預烘、浸漆和干燥)三個過程。??
??? 9、異步電動機做耐壓試驗時,當電壓升到(半值)后,應逐漸升至全值,一般不少于(10 秒),以免受沖擊電壓的影響,然后保持(1)分鐘,再降至(半值)以下切斷電源。??
??? 10 、交流控制電機可分為(伺服電機、測速發電機和自整角機)三大類。??
??? 11 、觸點的電磨損是由觸點間(電?。┗颍娀穑┑母邷厥褂|點金屬氣化和蒸以造成的,機械磨損是由于觸點接觸面(撞擊)造成的。??
??? 12 、交流接觸器的柵片滅弧原理是由于觸點上方的鐵質柵片(磁阻很?。娀∩喜看磐ù蠖歼M(jìn)入(柵片),使電弧周圍空氣中的磁場分布形式(上疏下密),將電弧拉入滅弧柵。電弧被柵片分割多若干短弧,使起弧電(高于),電源電壓并產(陰極)效應,柵片又大量吸收電弧的(熱量),所以電弧被熄滅。??
??? 13 、觸點壓力有(終壓力)和(初壓力)之分。觸點的終壓力主要取決于觸點的(材料)與導體的允許(溫升)以及電機(穩定性),觸點被壓力對于交流接觸器一般按終壓力的(65%~90%)調整,直流接觸器按終壓力的(60%~80%)調整。??
??? 14 、電磁式斷電器的釋放電壓(電流)值,取決于銜鐵時的(吸上后最終間隙)其(彈簧壓力)。??
??? 15 、三相繞組轉子異步電動機用頻敏變阻器起動,起動過程是其等效電阻的變化是從(大)變(?。?,其電流變化是從(小)變到(大)。??
??? 16 、同步電動機的起動方法有(輔助電動機)起動法,(調頻)起動法,(異步)起動法。最常用的是(異步)起動性。??
??? 17 、自耦變壓器具有多個(抽頭),以獲得不同(變比)?;\型電動機采用自耦變壓器起動,其起動電流和起動轉矩均按變比的(平方)倍降低。此種方法適用容量(較大)的能正常工作并接成( Y)形而不接(Y)-(Δ)起動的籠型電動機。??
??? 18 、繞線轉子異步電動機應頻敏變阻器起動。若剛起動時起動轉矩過大,有機械(沖擊),但起動完畢后穩定轉速又過低,短接時沖擊電流較大,這時可在上下鐵心之間(增加)氣隙。??
??? 19 、橋式起重機下放重物時,電動機產生的電磁轉矩和重物力矩方向(相反),當電動機串入電阻越多時,重物下降速度(越快)。??
??? 20 、功率表的量程包括(電流、電壓和功率)三種。??
??? 21 、為使磁電子測量機械能測量較大的電壓,一般需在測量機構的線路中(串接電阻)。所測電壓越大(串接電阻阻值越大)。??
??? 22 、磁電子儀表只能用來測量(直流電),且使用時要注意通電。如想用其測量(極性),必須配上整流器組(交流電)子儀表。??
??? 23 、常見負反饋的四種組態是(電壓并聯、電壓串聯、電流串聯和電流并聯)。??
??? 24 、當加到二級管上的反向電壓增大到一定數值時,反向電流會突然增大,該反向電壓值被稱為(反向擊穿電壓),此現象被叫做(反向擊穿)現象。??
??? 25 、為使晶閘管能夠可靠地觸發,要求觸發脈沖具有一定的(幅度)和(寬度),尤其是帶感性負載時,脈沖具有一定有(寬度)更為重要。??
??? 26 、從變壓器的下部截門補油會使變壓器底(臟物)沖入繞組內,影響變壓器的(絕緣)和(散熱)。??
??? 27 、判斷導線接頭發熱的方法通常有(示溫蠟片監視、用測溫儀監視、色漆變化現象)。??
??? 28 、在電氣設備上工作,保證安全的技術措施是(停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌及設置臨時遮欄、工作完恢復送電)。??
??? 29 、將電壓互感器停電時,應先斷開(有關保護自動裝置)后斷開(電壓互感器)。??
??? 31 、零序電壓在接地故障點(最大),故障點距保護安裝處越近,該處的零序電壓(越大)。??
??? 32 、瓦斯繼電器裝在變壓器(油箱)和(油枕)之間的聯接管道中。??
??? 33 、時間繼電器的作用是(延),中間繼電器的作用是(中轉)和(放大),信號繼電器的作用是(動作指示),在繼電保護裝置中,它們都采用(電磁)式結構。??
??? 34 、電壓繼電器有(過電壓)和(欠電壓)兩種。一般都采用(電磁)式,與電流繼電器不同之處在于,電壓繼電器的(線圈匝數多)且(線徑?。?。??
??? 35 、變壓器的故障可分為(內部故障和外部故障)兩點。
??? 36、做空載器空載試驗時,為了便于選擇儀表和設備以及保證試驗安全,一般都在(低壓)側接儀表和電源,而使(高壓)側開路。??
??? 37、鐵心性能試驗的主要內容是測試(空載電流)(空載損耗)。??
??? 38、三相異步電動機的安全繞組,若采用單層繞組,則總線圈數等于(總槽數一半),若采用雙層疊繞組,則總線線圈數等(總槽數),而每極每相含有 Z1/ ( 2Pm) 個線圈。??
二、選擇題
??? 1、直流電動機如要實現反轉,需要對調電柜電源的極性,其勵磁電源的極性( A )。??
??????? A、保持不變??? B、同時對調??? C、變與不變均可??
??? 2、在( C )中,由于電樞電源很小,換向較容易,同時都不設換向極。??
??????? A、串勵直流電機??? B、直流測速電機??? C、直流同服電機?? D、交磁電機擴大機??
??? 3、變壓器繞組若采用交疊式放置,為了絕緣方便,一般在靠近上下磁軛的位置安放( A )。???
??????? A、低壓繞組??? B、高壓繞組??? C、中壓繞組??
??? 4、修理變壓器時,若保持額定電壓不變,而一次繞組匝數比原來少了一些,則變壓器的空載電流與原來相比( A )。???
??????? A、減少一些??? B、增大一些??? C、小于
??? 5、三相異步電動機,若要穩定運行,則轉差率應( C )臨界轉差率。???
??????? A、大于????? B、等于????? C 、小于??
??? 6、一臺三相異步電動機,其銘牌上標明額定電壓為 220/380 V,其接法應是( B )。???
??????? A、Y / △???? B、△ / Y???? C、△ / △???? D、Y / Y??
??? 7、電動力滅弧,當電流較小時,電動力( A )??紤]定有兩個斷口,一般適用( C )做滅弧裝置。??
??????? A、很小??? B、很大??? C、交流接觸器??? D、直流接觸器??
??? 8、容量較小的交流接觸器采用( B )裝置,容量較大的采用( A )裝置。??
??????? A、柵片滅弧??? B、雙斷口觸點滅弧??? C、電動力滅弧??
??? 9、橋式起重機主鉤電動機下放空鉤時,電動機工作在( B )狀態。???
??????? A、正轉電動??? B、反轉電動??? C、側轉反接??
??? 10 、在三相繞線轉子異步電動機的各個起動過程中,頻敏變阻器的等效阻抗變化趨勢是( B )。???
??????? A、由小變大??? B、由大變小??? C、恒定不變??
??? 11 、在勻強磁場中,通電線圈承受電磁轉短最小的位置,在線圈平面與磁力線夾角等于( B )處。??
??????? A、 0 ℃???? B、 90 ℃???? C、 45 ℃??
???? 12 、在純電容電路中,已知電壓的最大值為U m :電流最大值多I m ,則電路的無功功率為( C )。??
??????? A、 UmIm??? B、 UmIm/ √ 2??? C、 UmIm/2??
???? 13 、通態平均電壓值是衡量晶閘管質量好壞的指標之一,其值( A )。???
??????? A、越大越好???? B、越小越好???? C、適中為好
???? 14 、高壓電動機常采用( C )保護裝置作過負荷的保護,常采用( A )保護裝置作相同短路保護。???
??????? A、電流速斷??????? B、定時限過電流????? C、反時限過電流??????? D、熱過載??
???? 15 、真空斷路器的觸點常采?。?D )。???
??????? A、橋式觸頭??? B、指形觸頭??? C、辮形觸頭??????? D、對接式觸頭??? E、滾動式觸頭??
???? 16 、高壓絕緣棒應( C )進行一次耐壓試驗,高壓驗電器應( B )進行一次耐壓試驗。???
??????? A、3個月??? B、6個月??? C、一年??? D、三年??
???? 17 、三相異步電動機采用Y-△減壓起動時,其起動電流是全壓起動電流的( A )。???
??????? A、 1/3?? B、 1/?? C、 1/ √ 2?? D、倍數不能確定??
???? 18 、過電流和過電壓繼電器的返回系數總是( C ),返回子數越接近于1,則說明繼電器( D )。???
??????? A、大于1??? B、等于1??? C、小于1??? D、靈敏度高??? E、靈敏度適中??? F、靈敏度低??? G、可能產生誤動作??
???? 19 、感應式電流繼電器的電磁元件的動作電流可通過調節( C )的大小來調整,( C )越大則動作電流( D )。??
??????? A、線圈抽頭??? B、彈簧拉力??? C、氣隙??? D、越大??? E、越小??
???? 20 、提高電磁式繼電器返回子數的矛盾可采用( A )。??
??????? A、增加銜鐵吸合的氣隙??? B、減小銜鐵吸合的氣隙???? C、減小反作用彈簧的剛度??
三、判斷題??
??? 1、變壓器溫度的測量主要是通過對其油溫的測量來實現的。如果發現油溫較平時相同負載和相同條件下高出 10 ℃時,應考慮變壓器內發生了故障。(√)??
??? 2、在交流電機的三相相同繞組中,通以三相相等電流,可以形成圓形旋轉磁場。(×)??
??? 3、三相異步電動機定子極數越多,則轉速越高,反之則越低。(×)??
??? 4、電壓變化率是變壓器的主要性能指標之一,對于電力變壓器,由于一、二次繞組的電阻和漏抗都很小,因此額定負載時,電壓變化率約為 4%~6% 。(√)??
??? 5、三相異步電動機,無論怎樣使用,其轉差率都在 0~1 之間。(×)??
??? 6、為了提高三相異步電動機的起動轉矩,可使電源電壓高于額定電壓,從而獲得較好的起動性能。(×)??
??? 7、接觸器的銀和合金觸點在分斷電籸生成黑色的氧化膜電阻,會造成觸點接觸不良,因此必須銼掉。(×)??
??? 8、單相電磁鐵心上裝有短路環,以防鐵心振動,那么三相電磁鐵心上一定也有短路環。(×)??
??? 9、在感性負載兩端并聯適當?shù)碾娙萜骱螅墒雇ㄟ^感性負載的電流量減小,使電路的功率因數得到改善。(×)??
??? 10 、用示波器測量電信號時,被測信號必須通過專用探頭引入示波器,不用探頭就不能測量。(×)??
??? 11 、電橋的靈敏度只取決于所用檢流計的靈敏度,而與其它因素無關。(×)??
??? 12 、兩個電感線圈串聯使用時,電感量大的線圈其兩端的壓降也大,這一規律同樣適用于電容串聯電路和電阻串聯電路。(×)??
??? 13 、因為自感電動勢的方向總是企圖阻止原電流的變化,所以自感電動勢的方向總是和原電流的方向相反。(×)??
??? 14 、在同一供電系統中,三相負載接成Y形和接成△形所吸收的功率是相等的。(×)??
??? 15 、穩壓二極管的穩定電流表是指穩壓管工作時允許通過的最大電流。超出比值,穩壓管將損壞。(×)??
??? 16 、在邏輯電路中有正負邏輯之分,當用“1”表示高電平,“0”表示低電平,稱為正邏輯,反之稱為負邏輯。(√)??
??? 17 、二極管正向動態電阻的大小,隨流過二極管電流的變化而改變,是不固定的。(√)??
??? 18 、從空載到滿載,變壓器的磁滯損耗和渦流損耗是基本上不變的。(√)??
??? 19 、雙速三相異步電動機調速時,將定子繞組由原來的△接法改成 YY 接法,可使電動機的極對數減少一半,使轉速增加一倍。調速方法適合于拖動恒功率性質的負載。(√)??
??? 20 、變壓器的銅耗是通過空載試驗測得的,而變壓器的鐵耗是通過短路試驗測得的。(×)??
??? 21 、調速系統整流電路串入平波電抗器,使主電路整流電流連續,以防止間斷出現使晶閘管承受較大的 di/dt 而燒毀。(×)??
??? 22 、調速系統中采用電流正反饋和電壓負反饋是為了提高直流電動機硬度特性,擴大調速范圍。(√)??
??? 23 、為了限制調速系統起動時的過電流,可以采用過流繼電器或快速熔斷來保護主電路的晶閘管。(×)??
??? 24 、電流繼電器與電流互感器若采用三相三繼電器安全星形接線,當所保護線路發生任何形式的短路故障時,都能起到保護作用。(√)??
??? 25 、定時限過流保護裝置的時限一經整定便不能變動。(×)??
??? 26 、電力系統的不正常工作狀態不是故障,但不正常狀態可能會上升為故障。(√)?
??? 27.為防止并聯電容器過負荷,應裝設過負荷保護裝置。(×)??
??? 28 、直流或交流耐壓試驗,因可能使被試物品的絕緣擊穿,或雖未擊穿卻留下了隱患,故不應采用。(×)??
??? 29 、交流耐壓試驗的試驗時間一般不長,可采用沖擊合閘和快速拉閘的方法給被試物加壓或減壓。(×)??
四:名詞解釋
??? 1、三相交流電:由三個頻率相同、電勢振幅相等、相位差互差 120 °角的交流電路組成的電力系統,叫三相交流電。
??? 2、一次設備:直接與生產電能和輸配電有關的設備稱為一次設備。包括各種高壓斷路器、隔離開關、母線、電力電纜、電壓互感器、電流互感器、電抗器、避雷器、消弧線圈、并聯電容器及高壓熔斷器等。
??? 3、二次設備:對一次設備進行監視、測量、操縱控制和保護作用的輔助設備。如各種繼電器、信號裝置、測量儀表、錄波記錄裝置以及遙測、遙信裝置和各種控制電纜、小母線等。
??? 4、高壓斷路器:又稱高壓開關,它不僅可以切斷或閉合高壓電路中的空載電流和負荷電流,而且當系統發生故障時,通過繼電保護裝置的作用,切斷過負荷電流和短路電流。它具有相當完善的滅弧結構和足夠的斷流能力。
??? 5、負荷開關:負荷開關的構造秘隔離開關相似,只是加裝了簡單的滅弧裝置。它也是有一個明顯的斷開點,有一定的斷流能力,可以帶負荷操作,但不能直接斷開短路電流,如果需要,要依靠與它串接的高壓熔斷器來實現。