一、選擇題(每小題2分,10題,共20分)
1、生產礦井主要通風機必須裝有反風設施,并能在 B 內改變巷道中的風流方向。
A 5min B 10min C 15min
2、井口房和通風機房附近 C 內,不得有煙火或火爐取暖。
A 10m B 30m C 20m
3、電纜在水平巷道或30°以下傾斜井巷內吊掛間距不得超過 A 。
A 3m B 5m C 6m
4、《煤礦安全規程》規定:操作頻繁的電氣設備使用的絕緣油,每 B應進行一次電氣耐壓試驗,并檢查有無游離碳。
A 三個月 B 半年 C 一年
5、煤礦井下照明,信號,電話和手持式電氣設備的供電額定電壓,不超過 B V。
A 36 B 127 C 220
6、檢漏繼電器的主輔接地極間距應 B 。
A 大于3m B 大于5m C 大于8m
7、井下不得帶電檢修、搬遷 B 、電纜和電線。
A 工具 B 電氣設備 C 風錘
8、本質安全型防爆電源 A 。
A 必須與其防爆聯檢合格的本質安全型負載配套使用.
B 可以與其他本質安全型防爆電源并聯使用產
C 可以與其他本質安全型防爆電源串聯使用
D 可以配接各種負載
9、 隔爆型電氣設備放置應與水平面垂直,最大傾角不得超過 C 度。
A 20 B 10 C 15
10、 局部通風機采用“三專”供電的目的是 B 。
A 防止其他設備影響局部通風機供電
B 保證掘進頭工作面風機的連續供電
C 不影響風機切換運行
二、填空題(每小題2分,10題,共20分)
1、排水系統集中控制的主要泵房可不設專人值守,但必須實現圖像監視和專人巡檢。
2、礦用電氣設備分為礦用一般型和礦用防爆型。
3、采用滾筒驅動帶式輸送機運輸時,具備沿線急停閉鎖功能。
4、井下主要排水設備水泵應能在 20 小時內排出24h的正常涌水量 。
5、失爆是指電氣設備的隔爆外殼失去隔爆性和耐爆性。
6、井下一旦發生電氣火災,首先應切斷電源滅火
7、當工作地點出現險情時,職工有權立即 停止 作業,撤到 安全地點。
8、提升系統各部分每天必須由專職人員至少檢查1次,每月還必須組織有關人員至少進行1次全面檢查。
9、檢修人員站在罐籠或箕斗頂上工作時,提升容器的速度一般為0.3—0.5m/s,最大不超過2m/s。
10、新鋼絲繩不合格鋼絲的斷面積與鋼絲總斷面積之比達到6%,不得用作升降人員,達到10%,不得用作升降物料。
三、判斷題(每小題2分, 10題,共20分)
1、楔形連接裝置使用期限為,單繩提升不超過10年,多繩提升不超過12年(錯)。
2、立井升降人員或者升降人員和物料的鋼絲繩在滾筒上纏繞不得超過1層(對)。
3、當絞車提升速度超過最大速度15%時,必須能自動斷電,且使制動器實施安全制動(對)。
4、熔斷器在電路中可起到短路保護作用(對)。
5、密封圈外徑大于60mm時,密封圈外徑與電纜引入裝置內徑之差不大2.5mm(錯)。
6、螺桿式空氣壓縮機的排氣溫度不得超過120度(對)。
7、裝有主要通風機的出風井口應當安設防爆門,防爆門每6個月檢查維修1次(對)。
8、可以使用局部通風機或者風機群作為主要通風機使用(錯)。
9、向采區供電的同一電源線路上,串接的采區變電所數量不得超過3個(對)。
10、地面中性點直接接地的變壓器或發電機可以直接向井下供電(錯)。
四、簡答題(每小題10分,2題,共20分)
1、井底車場信號必須經由井口信號工轉發,不得越過井口信號工直接向提升司機發送開車信號,但在何種情況下,不受此限制?
1、發送緊急停車信號;2、箕斗提升;3、單容器提升;4、井上下信號連鎖的自動化提升系統
2、簡要答出提升裝置必須裝設的安全保護名稱。
1過卷和過放保護 2超速保護 3過負荷和欠電壓保護 4限速保護 5提升容器位置指示保護 6閘瓦間隙保護 7松繩保護 8倉位超限保護 9減速功能保護 10錯向運行保護
五、論述題(每小題20分,1題,共20分)
1、結合工作實際,談談如何做好分管范圍的安全管理工作。