問:我公司要新建危險化學品庫、油品庫、高壓氣瓶庫。領導的意思是把這三個庫房建在一個區域內,那么這三個庫房之間的安全距離應該是多少?油品庫主要儲存汽油、柴油、潤滑油,為立式地上式固定頂儲罐,總容積為1000m;高壓氣瓶庫主要儲存氧氣瓶、氮氣?;危險化學品庫主要儲存甲類物品,最大儲量12t。我公司建筑在即,特向貴刊緊急求教,謝謝!
答:根據描述,該危險化學品倉庫和氣瓶庫均為甲類物品倉庫,耐火等級按一、二級考慮,且最大儲存量大于10t。根據《建筑設計防火規范》(GBJ16-87,2001修訂版)第4.3.4條,甲類物品倉庫之間的防火間距不能小于20m。
該儲罐區儲存的物質為汽油、柴油、潤滑油,汽油閃點為-58℃~10℃,小于28℃,所以該儲罐區為甲類液體的儲罐區,根據《建筑設計防火規范》(GBJ16-87,2001修訂版)第4.4.2條,其最大儲量為1000m3,儲罐區與耐火等級為一、二級的甲類倉庫的防火間距離應在原來20m的距離上增加25%,計算得25m。倘若儲罐區按照《石油化工企業設計防火規范》表3.2.11規定,與甲類倉庫之間的距離應為30m。實際操作中企業應根據自身情況,至少應大于25m距離。
不過,倉庫、儲罐區的建設涉及到很多的方面,不僅僅是內部的防火間距的問題,還有消防、周邊環境等等,還是建議這家企業尋找一家有化工設計資質的設計院先行設計操作。
問:跨步電壓觸電是怎么發生的?
答:當架空線路的一根帶電導線斷落在地面時,電流就會從導線的落地點向大地流散,于是地面上以導線落地點為中心,形成了一個電位分布區域,落地點與帶電導線的電勢相同,離落地點越遠地面電勢也越低。當人的兩足分別站在地面上具有不同對“