煤氣安全規程部分
1、煤氣的危規號是( ?23030?),UN編號是( 1023 )。
2、焦爐煤氣的自燃點是( ?640?)℃
3、焦爐煤氣的爆炸下限是(?4 )%,爆炸上限是(30 )%。
4、CO的最高容許濃度是( ?30)mg/m3。
5、煤氣屬于危險化學品第( ?2.3 )類,( 有毒 )氣體。
6、各種主要的煤氣(?????? )、(?????? )、(?????? )、(???????? )等應編號,號碼應標在明顯的地方。煤氣管理部門應備有煤氣工藝流程圖,圖上標明(???? )及(????????? )的號碼。
7、有煤氣設施的單位應建立以下制度:煤氣(????????? )管理制度,將設備圖紙、技術文件、設備檢驗報告、竣工說明書、竣工圖等完整資料歸檔保存;煤氣設施大修、中修及(?????????? )的記錄檔案管理制度;煤氣設施(?????? )情況的記錄檔案管理制度;建立煤氣設施的日、(??? )和年度檢查制度,對于設備(??????? )、(????????? )、(??????? )等每年重點檢查一次,并將檢查情況記錄備查。
8、剩余煤氣放散裝置應設有點火裝置及(????? )或(????? )滅火設施,需要放散時,一般應點燃。
9、煤氣設施的(????? )、(?????? )、(????? )等經常有人操作的部位,均應設置固定平臺。走梯、欄桿和平臺(含檢修平臺)應符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB4053.4的規定。
10、新建焦爐應布置在居民區(??????? )頻率風向的上風側,其廠區邊緣與居民區邊緣相距應在(????? )m以上,中間應隔有防護林帶。
11、新建焦化廠的辦公、生活和衛生設施應布置在廠區常年最小頻率風向的(???? )風側。
12、新建焦煤氣冷卻,凈化區應布置在焦爐的機側或一端,其建(構)筑物最外邊線距焦爐爐體邊線應不小于(????? )m。中、小型焦爐可適當減少,但不應小于(???? )m。
13、煤氣初冷器(塔)應正對抽氣機室,按單行橫向排列,初冷器出口煤氣集合管中心線與抽氣機室的行列線距離應不小于(?????? )m;
14、一根集氣管應設(??? )個放散管,分別設在吸氣彎管的(???? );并應高出集氣管走臺(?? )m以上,放散管的開閉應能在集氣管走臺上操作;
15、在吸氣彎管上應設(????????? )翻板和(????????? )翻板;
16、焦爐地下室應加強通風,兩端應有安全出口,并應設有斜梯。地下室煤氣分配管的凈空高度不小于(????? )m;
17、交換裝置應按先關(???? ),后交換(????? )、(????? ),最后開(?????? )的順序動作。
18、廢氣瓣的調節翻板(或插板)全關時,應留有(????????? ),在任何情況下都應使燃燒系統具有一定的吸力;
19、焦爐地下室、機焦兩側煙道走廊、煤塔底層的儀表室、煤塔爐問臺底層、集氣室、儀表間,都屬于(?? ?)類火災危險廠房;
20、焦爐地下室、焦爐煙道走廊、煤塔爐間臺底層、交換機儀表室等地,應按(???? )區選用電氣設備,并應設有(?????? )照明。
21、電捕焦油器設在抽氣機前時,煤氣人口壓力允許負壓,可不設泄爆裝置。在鼓風機后,應設泄爆裝置,設自動的連續式氧含量分析儀,煤氣含氧量達(???? )%時報警,達(????? )%時切斷電源。
22、冷卻、凈化設備的氣密性試驗煤氣冷卻、凈化設備的氣密性試驗與管道系統相同,應遵守6.4.6的有關規定。焦爐的吸氣管應用5×103Pa(510mmH2O)做泄漏試驗,20min壓力降不超過(???? )%為合格。
23、煤氣管道的垂直焊縫距支座邊端應不小于(??? )mm,水平焊縫應位于支座的上方。
24、通過企業內鐵路調車場的煤氣管道不應設(??????? )裝置。
25、與輸送腐蝕性介質的管道共架敷設時,煤氣管道應架設在(??? )方,對于容易漏氣、漏油、漏腐蝕性液體的部位如法蘭、閥門等,應在煤氣管道上采取保護措施;
26、與煤氣管道共架敷設的其他管道的操作裝置,應避開煤氣管道(??????? )、(????? )、(????? )等易泄漏煤氣的部位;
27、其他管道架設在管徑大于和等于1200mm的煤氣管道上時,管道上面宜預留(????? )mm的通行道。
28、大型企業煤氣輸送主管管底距地面凈距不宜低于(???? )m,煤氣分配主管不宜低于(????? )m,山區和小型企業可以適當降低;
29、新建焦爐冷卻及凈化區室外煤氣管道的管底至地面凈距不小于(??????? )m,與凈化設備連接的局部管段可低于(??????? )m;
30、焦爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣(半水煤氣)管道的隔斷裝置不應使用帶(???? )部件。
31、水封裝在其他隔斷裝置之后并用時,才是可靠的隔斷裝置。水封的有效高度為煤氣計算壓力至少加(????? )mm,并應定期檢查水封高度。
32、盲板應用(???? )板制成。
33、放散管口應高出煤氣管道、設備和走臺(???? )m,離地面不小于(????? )m。廠房內或距廠房(????? )m以內的煤氣管道和設備上的放散管,管口應高出房頂(?????? )m。廠房很高,放散管又不經常使用,其管口高度可適當減低,但應高出煤氣管道、設備和走臺(??? )m。不應在廠房內或向廠房內放散煤氣。
34、放散管口應采取防(??? )、防堵塞措施。
35、剩余煤氣放散管應控制放散,其管口高度應高出周圍建筑物,一般距離地面不小于(????? )m。
36、廠區主要煤氣管道應標有明顯的煤氣(??? )和種類的(??? )。所有可能泄漏煤氣的地方均應掛有提醒人們注意的(????????? )。
37、進入煤氣設施內工作時,應檢測一氧化碳及氧氣含量。經檢測合格后,允許進入煤氣設施內工作時,應攜帶(????????????? )監測裝置,并采取防護措施,設專職監護人。一氧化碳含量不超過(????? )ppm時,可較長時間工作;一氧化碳含量不超過(??????? )mg/m3時,入內連續工作時間不應超過1h;不超過(????? )mg/m。時,入內連續工作時間不應超過0.5h;在不超過(?????? )mg/m3時,人內連續工作時間不應超過15min~20min。工作人員每次進入設施內部工作的時間間隔至少在(???? )h以上。
38、進入煤氣設備內部工作時,安全分析取樣時間不應早于動火或進塔(器)前(?? )h,檢修動火工作中每兩小時應重新分析。工作中斷后恢復工作前(????? )h,也應重新分析,取樣應有代表性,防止死角。煤氣比重小于空氣時,取中、上部各(??? )氣樣。
39、進入煤氣設備內部工作時,所用照明電壓不得超過(??? )V。
40、煤氣設施著火時,應逐漸降低煤氣壓力,通人大量蒸汽或(???? ),但設施內煤氣壓力最低不得小于(??? )Pa(10.2mmH2O)。不應突然關閉煤氣閘閥或封水封,以防回火爆炸。直徑小于或等于(????? )mm的煤氣管道起火,可直接關閉煤氣閥門滅火。
41、現行工業企業煤氣安全規程的國標號是GB(????? )- (???? ) 。
42、動火分析合格判定:當被測氣體或蒸氣的爆炸下限大于等于 4%時,其被測濃度應不大于 (?? ???)%(體積百分數);當被測 氣體或蒸氣的爆炸下限小于 4%時,其被測濃度應不大于(???? )%(體積百分數)。
42、煤氣工程的設計應做到安全可靠,對于笨重體力勞動及危險作業,應優先采用(?????? )、(?????? )措施。
43、煤氣危險區(如地下室、加壓站、熱風爐及各種煤氣發生設施附近)的一氧化碳濃度應定期測定,在關鍵部位應設置一氧化碳(???? )。作業環境一氧化碳最高允許濃度為(??? )PPM
44、煤氣設施的(???? )、(???? )、(???? )等經常有人操作的部位,均應設置固定平臺、走梯、欄桿和平臺(含檢修平臺)。
45、新建焦爐應布置在居民區夏季最小頻率風向的(??? )風側,其廠區邊緣與居民區邊緣相距應在(??? )以上,中間應隔有(?????? )。
46、煤氣管道應采?。?span>???? )和防雷的措施。
47、煤氣管道與水管、熱力管、燃油管和不燃氣體管在同一支柱或棧橋上敷設時,其上下敷設的垂直凈距不宜小于(???? )。
48、進入煤氣設施內工作時,應檢測(??????????? )含量。經檢測合格后,允許進入煤氣設施內工作時,應攜帶(???????????? )監測裝置,并采取防護措施,設專職監護人。一氧化碳含量不超過30mg/m3(24ppm)時,可(????? )工作;一氧化碳含量不超過50mg/m3時,入內連續工作時間不應超過(???? );不超過100mg/m。時,入內連續工作時間不應超過(???? );在不超過200mg/m3時,人內連續工作時間不應超過(????????? )。
49、直徑小于或等于(?????? )的煤氣管道起火,可直接關閉煤氣閥門滅火。
50、煤氣設備或單獨的管段上人孔一般不少于(???? )個。可根據需要設置人孔。人孔直徑應不小于(?? ???),直徑小于(???? )的煤氣管道設人孔時,其直徑與管道直徑相同。
51、吹掃和置換煤氣設施內部的煤氣,應用(??? )、(???? )或(??? )為置換介質。吹掃或引氣過程中,不應在煤氣設施上栓、拉電焊線,煤氣設施周圍(40)m內嚴禁火源。
52、鼓風機煤氣吸入口的冷凝液出口與水封滿流口中心高度差,不應小于(??? )
53、地下室煤氣管道的冷凝液排放旋塞的材質,不應采用(????? )
54、水封的有效高度為煤氣計算壓力至少加(????? ),并應定期檢查水封高度。
55、當燃燒裝置采用強制送風的燃燒嘴時,煤氣支管上應裝(???? )或(????? )。在空氣管道上應設(????? )。
56、廠房內或距廠房
20m以內的煤氣管道和設備上的放散管,管口應高出房頂(???? )。廠房很高,放散管又不經常使用,其管口高度可適當減低,但應高出煤氣管道、設備和走臺(????? )。放散管口應采?。?span>???? )、(
???? )措施